電路板維修之數字兆歐表使用與維護
電路板維修之數字兆歐表使用與維護如下:
如果用萬用表來測量設備電路板的絕緣電阻,那么測得的只是在低壓下的絕緣電阻值,不能真正反映在高壓條件下工作時的絕緣性能。數字兆歐表與萬用表不同之處是本身帶有電壓較高的電源,電壓為500~5000V。因此,用數字兆歐表測量絕緣電阻,能得到符合實際工作條件的絕緣電阻值。
一、數字兆歐表的使用維護
測量前要先切斷被測設備的電源,并將設備的導電部分與大地接通,進行充分放電,以保證安全。用數字兆歐表測量過的電氣設備,也要及時接地放電,方可進行再次測量。
測量前要先檢查數字兆歐表是否完好,即在數字兆歐表未接上被測物之前,打開電源開關,檢測數字兆歐表電池情況,如果數字兆歐表電池欠壓應及時更換電池,否則測量數據不可取慧博時代公司版權所有。將測試線插入接線柱“線(L)和地(E)”,選擇測試電壓,斷開測試線,按下測試按鍵,觀察 顯示是否數字是否顯示無窮大。將接線柱“線(L)和地(E)”短接,按下測試按鍵,觀察是否顯示“0”。如液晶屏不顯示“0”,表明數字兆歐表有故障,應檢修后再用。 必須正確接線。數字兆歐表上一般有三個接線柱,分別標有L(線路)、E(接地)和G(屏蔽)。其中L接在被測物和大地絕緣的導體部分,E接被測物的外殼或大地,G接在被測物的屏蔽上或不需要測量的部分。接線柱G是用來屏蔽表面電流的慧博時代公司版權所有。如測量電纜的絕緣電阻時,由于絕緣材料表面存在漏電電流,將使測量結果不準,尤其是在濕度很大的場合及電纜絕緣表面又不干凈的情況下,會使測量誤差很大。為避免表面電流的影響,在被測物的表面加一個金屬屏蔽環,與數字兆歐表的“屏蔽”接線柱相連。這樣,表面漏電流IB從發電機正極出發,經接線柱G流回發電機負極而構成回路慧博時代公司版權所有。IB不再經過兆歐表的測量機構,因此從根本上消除了表面漏電流的影響。 接線柱與被測設備間連接的導線不能用雙股絕緣線或絞線,應該用單股線分開單獨連接,避免因絞線絕緣不良而引起誤差。為獲得正確的測量結果,被測設備的表面應用干凈的布或棉紗擦試干凈。
測量具有大電容設備的絕緣電阻,讀數后不能立即斷開兆歐表,否則已被充電的電容器將對兆歐表放電,有可能燒壞兆歐表。應在讀數后應首先斷開測試線, 然后再停止測試,在兆歐表和被測物充分放電以前,不能用手觸及被試設備的導電部分。 測量設備的絕緣電阻時,還應記下測量時的溫度、濕度、被試物的有關狀況等,以便于對測量結果進行分析。
二、數字兆歐表的選擇數字兆歐表的選擇
主要是選擇它的電壓及測量范圍。高壓電氣設備絕緣電阻要求高,須選用電壓高的兆歐表進行測試;低壓電氣設備內部絕緣材料所能承受的電壓不高,為保證設備安全,應選擇電壓低的數字兆歐表。
版權所有:北京慧博時代科技有限公司官方網站,轉載請以鏈接形式標明本文地址